Engineer90
  6.10.2014, 16:15
  
 
  Здравствуйте! По опыту проектирования подскажите, пожалуйста, возможен следующий вариант врезки в существующую сеть водопровода: поставить колодец с задвижкой до самой врезки (тройника), а сам тройник просто закопать без устройства колодца( нет места, чтоб его поставить)? Или есть какие нормативы, запрещающие это?
 
 
 
  Сантехник
  7.10.2014, 23:03
  
 
  Можно. А тройник иногда еще надо упором прижать.
 
 
 
  Las Vegas
  8.10.2014, 10:12
  
 
  Есть вариант поставить безколодезную задвижку (шток+ковер) и совсем уйти от колодца.
 
 
 
  Engineer90
  9.10.2014, 16:01
  
 
  Спасибо за ответы!
 
 
 
  olgavk80
  9.12.2014, 15:54
  
 
  Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:есть ли какие-нибудь Типовые Решения по присоединению стальной трубы к чугунной?
Есть понимание, что соединение чугунной трубы со стальной осуществляется посредством патрубка, один конец которого оснащен раструбом, другой - переходником на сталь. Эти элементы бывают разные по длине и весу.Конец старого трубопровода вставляется в раструб. На стальной конец нарезается резьба, на нее накручивается сначала ФУМ-лента, потом соединительная муфта. К другому концу муфты прикручивается стальной трубный элемент с резьбой. 
Проблема в следующем:заказчик хочет иметь разрисованный узел перехода (врезки). 
Помогитееееее!!!!
 
 
 
 
  Вы про какой диаметр? Старый трубопровод - чугунный? Новый стальной?
 
 
 
  Romantik
  29.5.2015, 11:25
  
 
  Добрый день. Не стал создавать новую тему, т.к. вопрос похожий.
В проекте всегда рисовали узел врезки в сущ. сеть - ну там тройник и задвижка или что-то подобное.
В данном случае трубу водоснабжения от ком. сети до границы зем. участка провела третья организация, закончив ее заглушкой.
Наш проект не согласовали. Инспектор требует дополнить проект узлом присоединения в месте заглушки.
Что это такое и на что похоже?
 
 
 
 
  Как в натуре будете соединять? - вот на то и похоже, только на бумаге.
 
 
 
  Romantik
  29.5.2015, 12:44
  
 
  Да, спасибо.
Но проект нужно согласовать. А как в натуре будет соединять инспектор - я не знаю.
 
 
 
 
  Добрый день!
Вопрос по теме!
Есть сущ.водопроводный колодец. С ПГ. Необходимо врезать трубу ду 16(Полипропилен). Сущ.трубы ду100 (чугун). Как осуществить такую врезку ума не приложу!
 Сама - не специалист в НВК. Пришлось подправить проект за другого человека.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Врезайтесь либо в 25, либо в сводный фланец, который смотрит направо.
 
 
 
 
  Цитата(lexa00 @ 4.6.2015, 11:53) 

Врезайтесь либо в 25, либо в сводный фланец, который смотрит направо.
25 - это проектируемая труба автора #10.
Врезные хомуты на чугун? Переходные фланцы?
 
 
 
 
 
  Цитата(nagger @ 4.6.2015, 12:19) 

25 - это проектируемая труба автора #10.
Врезные хомуты на чугун? Переходные фланцы?
Если d25 - это пр. труба d16 автора , то чем плох вариант на картинке? Только вместо креста тройник 100x100, далее переходами ПЭ
 
 
 
 
 
  Еще есть вариант, полулегальный.
Снимаете гидрант, делаете стальную проставку D175 с соском на 25 с резьбой и вперед.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.